Не проще поставить подходящее ТТР, в смысле такие: https://owen.ru/product/md_xx44zd3/price
Я такие предпочитаю: https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2/price
ТТР дискретное_2.PNG
На худой конец можно диодный мост к реле постоянного тока(что Вы взяли по ошибке) присобачить, но напряжение будет превышать 300 В(в импульсе), а реле позиционируется до 250 В постоянного тока! В смысле, наверно выдержит, но это неточно, короче, так нежелательно!
И ещё предложение к ТС, в смысле, если Вы хотите чтобы вам помогли, не надо затруднять этот процесс, в смысле, не надо ничего скрывать, тем более важнейшие параметры, типа напряжения питания и тип тока ваших приборов!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.03.2024 в 22:14.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
а разве ттр не должна быть на нагрузку с постоянным напряжением?