итак подытоживаем...
1. Работа с несколькими Slave устройствами возможно, всё работает.
Чтобы сетевая переменная была в трассировке (читалась в автоматическом режиме или записывалась)- она должна быть задействована в проекте.
(просто её записывать, где нибудь на экране или в энергонезависимую переменную - она должна быть задействована в проекте)

2. Период опроса всех устройств (переменных) со всеми возможными задержками (таймаутами) должен быть больше этого значения.

3. Разрешение опроса - это видимо как разрешение работы 1 -модуль работает, 0 нет

4. Переменная статуса устройства становиться 1 после трех любых последовательных успешных запросов (главное без таймаута) на Slave устройство.
сброс в ноль, когда нет связи (сколько запросов не могу понять). Отключение разрешения опроса не сбрасывает в ноль.

5. Если установить переменную внеочередной записи в 1 через экран - происходит отправка пакета, прием ответа и сброс.

Но вот если эту же переменную записать (один раз) в программе, она не сбрасывается - идет отправка, прием ответа и через таймаут указанный для обмена повторяется, пока сами не запишете ноль.
ПР200 почему то не сбрасывает. Вот это пока не могу понять почему и как сбросить если удачный прием?