Можно ли соединить 2 этих контроллера через порты RS232 - один мастер, другой слэйв? какая распайка кабеля должна быть для этого?
Можно ли соединить 2 этих контроллера через порты RS232 - один мастер, другой слэйв? какая распайка кабеля должна быть для этого?
Магазинное название кабеля - "нуль-модемный"
http://www.linuxshare.ru/docs/hardware/null-modem.html
используются 2, 3 и 5 клемма.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
спасибо, КС4 вполне подойдет, правильно?
Да подойдет.
Хотя подойдет и тот который идет в комплекте, только перемычку удалить из самого кабеля и с верхней платы ПЛК100 (в котором будет использоваться RS232 Debug) у меня так работало :-)
Последний раз редактировалось Gans; 02.06.2011 в 17:21.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Если у Вас ПЛК100 - связывайте через полноценные 232, а не через Debug.
так и задумывалось.