Не получается найти МВА 8 через ИП 320 , сделали все как в руководстве но связь не устанавливается , если можно , то скажите пожалуйста какие программы нужны , или причину из за чего возникает такая проблема .
Заранее Спасибо!
Не получается найти МВА 8 через ИП 320 , сделали все как в руководстве но связь не устанавливается , если можно , то скажите пожалуйста какие программы нужны , или причину из за чего возникает такая проблема .
Заранее Спасибо!
Мастер ИП 320 , МВА 8 подчиненный ,скорость 115200 , протокол сменили
В ИП 320 загрузил программу данную в руководстве, в режиме мастера через конфигуратор , может кто нибудь подробно написать что зачем и где настраивать , например регистры и тд , просто я в это деле новичек
Начинаете с МВА8 по документу re_mva_679.pdf таблица 6.1 такие параметры как "Длина слова данных" "Контроль по четности" "Количество стоп бит" и "Базовый адрес прибора". Все они должны быть выставленны в последующем и в ИП320 идентично. Далее по таблице 6.2 находите номера регистров с которых Вам потребуется информация, например для второго канала МВА температура в виде float, будет располагаться по адресу 10 в количестве двух регистров, в конфигураторе ИП320 еще поставте галочку Float, чтоб не перепутать с DWORD.
может кто нибудь выложить программу для ИП 320 рабочую , и скрины с настройкой МВА 8 , настраивал настраивал а связи все равно нет , ИП 320 пищит но ничего не выводит , пишет потеря связи , помогите пожалуйста , у нас датчик хромель капель надо вывести график
Нарушение что ли начать давать за невнимательность...
Такой пример уже 3 года на форуме лежит...
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...7&postcount=28
Хрень не работает.................................!
Проект выложите посмотреть.