    Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
    А вот у меня что-то не получается с модулем Статистика. запускаю с реальным ПЛК, в онлайн вижу нулевые значения всех переменных. Что не так?
    Вложение 5117
    одна из причин может быть то, что после перепрошивки ПЛК, необходимо переустановить по новой в КДС таргеты и обновить проект

  2. #42
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    фигасе... Переустановка трагета, ЕМНИП, очищает конфигурацию ПЛК?

  3. #43

    По умолчанию

    CiDeSys не надо, а вот Target поди старый остался...
    Ну и в любом случае надо делать - стандартная конфигурация...

  4. #44
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Коллеги, вы бы как-то понятнее... Не пойму, что нужно обновлять.

    В рабочий проект добавив в Конф. ПЛК модуль Статистика.
    Скомпилировал, загрузил. Переменные - нули.
    Сделал загрузочный проект, все сбросил, запустил. Нули.
    Перезапустил КДС, открыл проект, сделал ОНЛАЙН. Сбросил ПЛК, запустил. Нули.

    Потанцевал с бубном. Обратился к духам. Духи, что мне делать?

  5. #45
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Еще раз, импликативные вы мои. Вы либо знаете, либо нет, а я точно не знаю. Давайте разберемся.

    Включение в ДЕЙСТВУЮЩИЙ проект модуля Статистика - что требует, кроме создания его в Конфигураторе, затем компиляции проекта и затем создания загрузочного модуля?

  6. #46
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Господи помилуй, вот о какой перепрошивке идет речь! Нет, не перепрошивал никогда. Значит... все должно работать?

  7. #47
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    надеюсь не в эмуляторе проверяете
    ну как бы да,

    Не хочется лезть в Конфигуратор задач. Там тоже есть что-то, которое можно вылавливать. Но при существующей документации раскапывать нюансы - себе дороже.
    Да и вообще, флаг POWER STATUS придуман именно для таких ситуаций, что я отлавливаю. Поэтому хочется сделать все канонически, без вывертов.

  8. #48

    По умолчанию

    Понял, понял.
    Прошивка контроллера на менялась. Вы поменяли только программу на CoDeSys.

    Какая версия прошивки контроллера и версия Target файла?
    Модуль statistica не работал (все нули) только при несоответствии версии ПРОШИВКИ (не программы) контроллера и Target файла.

  9. #49
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Какая версия прошивки контроллера и версия Target файла?
    Контроллер:

    111127_PLC_info.jpg

    А как узнать версию таргет-файла?

  10. #50
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    удалить таргеты на ПЛК100 и поставить их заново,
    Это что именно надо сделать? Я не понимаю. Тагрет-файлы - это просто файлы где-то в недрах компа. В КоДеСис разве есть ЗАГРУЖЕННЫЕ таргеты?

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Организация работы системы
    от DSV в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 17:39
  2. Организация связи PLC - modbus - HMI
    от interprog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 23:35
  3. организация сети по Rs485 (плк, ип320, пк)
    от lsass в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 21:30
  4. Организация работы по сети
    от dmm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 15:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •