Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 09.10.2008 в 11:22. Причина: Прямая ссылка
А как Вы оцениваете решение: датчики давления Honeywell и прибор ТРМ212.
В принципе, функциональные аналоги можно найти у термодат.
К достоинствам их приборов перед ТРМ12 можно отнести:
1. Наличие интерфейса RS485 для дистанционной работы с прибором с использованием распространённого протокола
2. Универсальный аналоговый вход
4. Наличие дополнительного реле для аварийной сигнализации
К недостаткам:
1. Несколько более высокую цену.
2. Отсутствие встроенного блока питания для активных датчиков.
P.S. Я так и не врубился, как Вы умудрились подключить к ТРМ12 два датчика, да ещё так, чтоб на входе получилась разность их показаний. Растолкуйте, плиз.
Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 09.10.2008 в 11:21. Причина: Прямые ссылк на сайты конкурентов запрещены
Honeywell - это для примера (не важно 4..20mA или 0..10В). А ТРМ212 - у меня проспект года 1.5 лежит и я думал их уже выпустили .
http://wer-lehich.narod.ru/_private/trm12dp.htm
За ссылку: Спасибо!!
Последний раз редактировалось Wer; 24.02.2007 в 13:22.
Не люблю хамов. Хамства по жизни хватает..