На текущий момент самой последней (не)официальной прошивкой является версия 2.10.7
Последней (не)официальной версией таргета является 2.10(Он не совместим с 2.05-06-07 (изменения в модуле Statistic и модуле Modem).
2.10.9 - После тестирования, передана в производство.
2.10.7 (23.07.2009) - Изменен алгоритм работы светодиода Связь для ПЛК110
- Исправлено зависание при шторме по сети Ethernet
2.10.0 (куммулятивная) - Реализована машина состояний управления модемом которая позволяет дозваниваться в заданное время и принимать звонки, таким образом обеспечивая связь по прямому соединению для Getway, ModBus, Owen, Dcon, мастер и слейв.
- Реализована возможность устанавливать соединение с Internet через PPP соединения, Плк может выступать в качестве клиента или сервера.
- Реализован DHCP (dinamic host configuration protocol) клиент - получение динамических адресов.
- Реализован DDNS (dinamic domain name system) клиент - обнавление данных о своем ip на динамическом dns сервере.
- Реализована 20 функция ModBus slave - чтение файлов архива через ModBus интерфейс.
2.10.1 (01.04.2009) - уменьшено время переключения их передачи в приём с 40 до 8 бит
2.10.2 (07.04.2009) - Добавлена в модуль статистики дополнительная индикация свободных ресурсов процессора для сообщения
пользователю о необходимости оптимизации программы ПЛК в случаях, когда пользователь испытывает трудности с
самостоятельным определением расхода ресурсов при исполнении пользовательского кода.
- Добавлена битовая индикация низкого уровня свободных ресурсов процессора (<20 процентов) для того случая,
когда пользователь не способен самостоятельно определить случай снижения свободных ресурсов процессора
ниже 20 процентов.
- Исправлена ошибка с опросом 2-х регистровых параметров по протоколу ModBus
2.10.4 (14.04.2009) - Исправлен обмен сетевыми переменными
- Улучшена произодительность цикла ПЛК и сетевого обмена
- исправлена ошибка при задании времени цикла ПЛК (недостаточная точность цикла)
2.10.5 (17.04.2009) - уменьшено время работы ПЛК 110-хх от резервного питания при отстутствии программы
Внимание! При смене тагретов на 2.05 желательно пересобрать конфигурацию с новыми таргетами
ВНИМАНИЕ! Рекомендую всем, кто перепрошивает ПЛК с прошивки ранее 2.00.6 при перепрошивке производить форматирование Flash-диска. (однократно).
2.02.8 (19.11.2007) - При старте PID_function, PID3_POS_ANR c ошибкой измерителя не обнуляется интеграл,
Повторный запуск PID3_POS_ANR не приводит к ошибке.
2.02.9 (27.11.2007) - Исправлено "залипание" индикации по входам.
2.03.0 (25.12.2007) - увеличена устойчивость аналоговых входов к помехам
2.05.1 (17.12.2007) - Добавлена поддержка модемов
- увеличена устойчивость аналоговых входов к помехам
2.05.3 (27.03.2007) - изменен алгоритм вывода строковых значений в архив
- Поменяны местами датчики ХС
- Добавлена функция калибровки через файл
- Значительно увеличена производительность при обработке пакетов Ethernet и общая производительность ПЛК
- Исправлена ошибка с режимом сдвига в архиваторе
- Исправлена ошибка с неправильным порядком вывода строк в архиваторе
2.05.4 (08.04.2008) - Реализована поддержка библиотеки ADC_control.lib
2.05.5 (06.05.2008) - исправлены показания ХС для 3 и 4 каналов, добавлена калибровка ХС, исправлена ошибка с таблицей ARP
2.05.6 (12.05.2008) - Добавлено в архиватор отображение даты в каждой строке
2.05.7 (30.05.2008) - Увеличена точность работа таймеров дозвона в модуле модема
- Исправлена ошибка с отображением доступных команд ПЛК в PLCBrowser
2.05.8 (11.06.2008) - Исправлена работа счётчиков CTU, CTD, CTUD ( bugtacking ID:8529)
2.05.9 (08.07.2008) - Исправлена работа протокола ОВЕН с ТРМ138
2.06.1 (05.08.2008) - Добавлено: Принудительно закрываются все сокеты (кроме исп. для связи с CoDeSys) при загрузке нового проета, online
change или программной презагрузке ПЛК
2,06.2 (25.08.2008) - Исправлена проблема с невыставлением требуемого значения цикла ПЛК
2.06.3 (09.10.2008) - Исправил неправильный опрос входов. Оптимизировал частоту вызовов таймера для входов
2.06.9 (01.12.2008) - По итогам тестирования APID_PWM исправлена неверная предустановка интеграла при выходе из режима среднего в DSP_A_PID
- Исправлена функция Rename
при работе с ШИМ
- Исправлена библиотека SysLibCom для 110
2.06.92 - Исправлены периодические сбои в работе slave-устройств при перегрузке цикла ПЛК
- повышена устойчивость Ethernet соединения при DOS-атаке
2.06.93 - z-ВХОД В z-ЕНКОДЕРЕ в 110 - работа по фронту
2.06.94 (24.12.2008)- Добавил доп. проверку на размер принимаемых данных для мастера ModBus
2.06.95 (12.1.2009) - исправил работу доп. входа при подкл. модуле Button
2.07.0 (19.1.2009) - исправлена возможная перезагрузка при работе по 485 интрефейсу на плохо (несогласованных) линиях.
- Исправлена ошибка с невыставлением секунд при их значении==0
- Исправлена функция rename
2.07.1 (30.01.2009) - Исправлена индикация типа лицензии
- Исправлена перезагрузка при обращении к параметру n.err
2.07.2 (09.02.2009) - Исправлено задание времени и даты через PLCBrowser
2.07.3 (01.03.2009) - Значения входов соответствуют физическим с 1-го цикла (но программа на 20 циклов ПЛК позже стартует).