-
LREAL (double float) и ПЛК100
Как получить по Modbus и обработать данные с расходомера KROHNE на ПЛК 100?
Есть расходомер KROHNE с Modbus передает данные с накопительных счетчиков в double float.
Работал раньше с расходомером Siemens с Modbus, так он имеет альтернативу, хочешь забирай данные в double float, а хочешь в float.
Что касается ПЛК100, планирую забирать данные с помощу string input, там есть возможность выставить функцию 03 и запросить количество байт, в моем случае 8. Потом со стринг сбросить данные по указателю в LREAL. Но тут загвоздка, ПЛК100 не хочет работать с этим типом данных, ну и с функцией преобразования LREAL_TO_REAL.
-
Супер Модератор
Что значит не хочет работать?
-
При компилировании выдает сообщения о не поддержке LReal и ф-ии LREAL_TO_REAL. прошивка последняя официальная v.2.12.7 таргет 2.10. Может в настрйках где-нибудь галочку надо поставить
Последний раз редактировалось vitiali; 31.03.2011 в 23:02.
-
Уточняю, при компиляции пишет Ошибка (3610) Lreal не поддерживается
И в перечне при выборе типа переменной нет LREAL. При ручном вводе XXX:LREAL; Синтаксис воспренимается нормально.
Последний раз редактировалось vitiali; 01.04.2011 в 22:12.
-
CoDeSys_v23922 . Скачивал с сайта Овен. Настройки не менял.
Если можете, вставте в свой проект LREAL и посмотрите, что напишет.
Последний раз редактировалось vitiali; 01.04.2011 в 22:08.
-
Я попробую. Правда немного непонял фрразу из документации ' V Treat LREAL as REAL: заставляет компилятор использовать тип REAL для LREAL объявлений'. Т.Е. заставляет компилятор использовать 32-х битный тип с плавющей запятой для 64-х битных обявленний с плавающей запятой.
Какой в ней заложен смысл?
Сколько под этот LREAL при установке галочки выделится памяти, 4байта или 8?
Последний раз редактировалось vitiali; 01.04.2011 в 23:53.
-
IFC 300. У него на счетчиках Counter 1, Counter 2 и Counter 3 только double. Это расходомер и объем подсчитаного может быть огромный, да и сумироватся не за один месяц. И добавте точность 0.25%. Для моих задач достаточно и float, но его там нет.
При переписке с KROHNE, решал вопрос по докуметации и спросил, за одно, почему нет float. Ответили, а какие проблемы могут быть при работе с double на контроллере. Правда какой конторллер им не писал.
Последний раз редактировалось vitiali; 02.04.2011 в 10:42.
-
-
Не пробовал. Субота. Все на работе. Но чуствую будут проблемы во-первых с галочкой о которой Вы писали. Во-вторых c перестановкой слов, а затем и пар слов местами чтобы получить значение светящееся на индекаторе IFC300.
Спасибо что помогаете, но хотелось в дополнение, услышать кого-то из овен по поводу работы с LREAL
Последний раз редактировалось vitiali; 02.04.2011 в 12:03.
-
Возьму сначала из расходомера какой нибудь флоат, стрингом. Посмотрю порядок передачи, благо флоат поддерживается. Затем буду переставлять два двойных слова если LREAL поддерживается.
Последний раз редактировалось vitiali; 03.04.2011 в 17:24.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума