Тема: ПЛК 100+ТРМ202

  1. #1

    Question ПЛК 100+ТРМ202

    есть необходимость считывать в плк данные с ТРМ 202 по протоколу ОВЕН,
    добавляю модуль Owen(master) slot rs485. сетевые параметры 9600 бит/c без контроля четности, один стоп бит, длина поля данных 8бит. добавляю переменную float variable (listen) в параметрах выбираю float(pic) длина адреса 8 адрес 8 имя хеша 9946
    при запуске в last error ошибка 81, в чем может быть проблема?
    через модбас все работает нормально

  2. #2

    По умолчанию

    Прочтите еще раз про создание Owen Master. Hash имя указано в РЭ на прибор. Звучат примерно так SP ,PV , LuPv, и т.д.
    Рекомендую добивать до 4-х символов пробелами если в имени только две буквы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    А адрес регистра где посмотреть? сравнивал с документацией на ТРМ202 с примером PLC100-K.L + TRM202, таких цифр там нет( в доках на ТРМ) 16 и 17.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    Не могу понять где в примере прописан адрес прибора?

Похожие темы

  1. ТРМ202
    от Fail в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.05.2021, 13:23
  2. трм202 и S7-300
    от ozonsky в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 09:46
  3. ТРМ 200 И ТРМ202
    от CTABPOC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 10:23
  4. ПЛК и ТРМ202
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 16:55
  5. ТРМ202
    от valeriy2000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 20:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •