Здравствуйте!
После нескольких раз прошивки ПЛК происходит обрыв связи и лечится это только путем перепрошивки ПЛК. Как избавиться от этой проблемы?
Здравствуйте!
После нескольких раз прошивки ПЛК происходит обрыв связи и лечится это только путем перепрошивки ПЛК. Как избавиться от этой проблемы?
не прошивайте так часто, это вредно. Потерь связи случается частенько. Можно зайти в онлайн не загружая проект, сбросить контроллер либо сразу загрузить новый, либо выйти и еще раз зайти уже с загрузкой проекта
Благодарю!
1) По какому интерфейсу обрывы наблюдаются?
2) Перепрошивать прибор по несколько раз для решения одной и той же проблемы это не выход. Нужно понять когда и почему она происходит.
3) Как часто обрывы происходят?
4) Какая прошивка в ПЛК?
RS 232
Обрывы происходят на 2-3 раз прошивания
Прошивка 2,14
Заходите через Изернет или USB. RS232 плохо помехи переносит
Изернет та же ситуация. Через USB не пробовал.
А можно уточнить что вы имеете ввиду под термином прошивания?
Есть понятие загрузка программы, когда вы загружаете в ПЛК проект из Codesys.
Есть понятие прошивки прибора, когда вы звгружаете прошивку - программное обеспечение самого контроллера.
Если проблемы при загрузке программы, то тут может быть много разных нюансов.
1) Проблемы на самом ПК, попробуйте на другом компьютере.
2) Некорректная программа, которая приводит к сбоям при обмене
3) Большая/сложная программа, которой не хватает времени цикла по умолчанию - результат вы наблюдаете сами
4) Проблемы в самом конторллере
Давайте поступим так.
Полностью по пунктам опишите, что вы делаете и как, а дальше подумаем.
На всякий случай приложите вариант вашей программы.
Да, обрыв связи происходит при загрузки программы из КДС в ПЛК.
Время загрузки программы ~5мин. Проблему частично решил, путем укорачивания кабеля. Теперь обрыв связи происходит достаточно редко.
При перешивании прошивки ПЛК обрывов связи не происходило.
"3) Большая/сложная программа, которой не хватает времени цикла по умолчанию - результат вы наблюдаете сами" - что нужно делать в этом случае?
1) Добавить модуль статистика в конфигурации.
2) Посмотреть сколько реально ПЛК кушает цикл
3) При необходимости отредактировать данный параметр.
Ну например, если вы увидите в статистике значение 21, это значит, что он использует 2,1 мс, округляем до большего -> цикл 3мс.
А кабель у вас не стандартный получается был? Если так, то проблема вполне обоснована. Если посмотреть РЭ, то там написано длина не более 1,5 метра. А на больших расстояниях на скорости 115200 как минимум вы помех нахватаете.