После перезапуска всегда приходится заново устанавливать активное устройство в проетке, т.к. DeviceAddress меняется с одного на другой (похоже по очереди). Что можно сделать?
После перезапуска всегда приходится заново устанавливать активное устройство в проетке, т.к. DeviceAddress меняется с одного на другой (похоже по очереди). Что можно сделать?
target 3302, cds 3.5 sp3 patch5
вот только в communication settings версия таргета показывается 3.5.3.0, а в Information 3.5.3.40. Это нормально?
Последний раз редактировалось Goga2000; 22.02.2014 в 21:33.
Да это нормально. Раньше у меня была подобная проблема и довольно часто.
После того как адекватно настроил параметры сетевого подключения проблема пропала.
Проверьте еще раз чтобы в СПК и в настройках подключения совпадали маски. А Шлюзом для СПК служил адрес сетевого подключения ПК.
Попробуйте СПК IP совсем другой задать. Может с кем то из другой подсети конфликтует.