Проект работает через CodeSys OPC сервер (RS232 Debug)
Подскажите как организовать связь ПЛК73 с MasterScada через
RS485 (Modbus-RTU).
Проект работает через CodeSys OPC сервер (RS232 Debug)
Подскажите как организовать связь ПЛК73 с MasterScada через
RS485 (Modbus-RTU).
Здравствуйте!
Через любой другой ОРС-сервер, работающий по протоколу ModBus, MasterOPC, Lectus, ...
Спасибо!
То что через любой OPC-сервер это понятно, но как?
Какой код требуется написать для ПЛК73, какие настройки делать в ПЛК, какие в MasterOPC?
Единственно, что понятно, - это подключение OPC-сервера к MasterScada.
Тут два варианта: через конфигурацию и через библиотеку. Вариант с библиотекой есть где-то в примерах. С конфигурацией: необходимые переменные объявить в любой ветке меню. Тип - оперативный. В свойствах переменной есть адрес регистра Modbus. Адрес устройства и настройки порта - в конфигурации, для оперативного изменения можно (даже нужно) сделать видимыми.
На основе этих данных сворганить файл конфигурации для сервера и вперед
Спасибо!
Попробую с конфигурацией