Здравствуйте.
Запустил конфигуратор МУ110-8И,
Записал в выходные значения 0.5
Подключил тестер с шунтирующим резистором 100 Ом
Ни на одном из каналов нет напряжения.
Что можно сделать?
Здравствуйте.
Запустил конфигуратор МУ110-8И,
Записал в выходные значения 0.5
Подключил тестер с шунтирующим резистором 100 Ом
Ни на одном из каналов нет напряжения.
Что можно сделать?
Здравствуйте
Пожалуйста, проверьте: соответствует ли схема питания аналогового выхода схеме, указанной в РЭ?
ДА, было не по схеме подключено, спасибо за совет