Имеется Плк 100 км имеется основная программа PLC PRG объявленная в конфигурации задач как циклическая со скоростью опроса 10 ms также в конфигурации объявлены еще две программы с параметром свободные
Из основной программы PLC PRG вызываются еще две программы А(); и В(); которые в конфигурации задач не объявлены
в программе В(); вызывается ФБ ON_OFF_HIST_REG на вход PV которого подается значение переменной читаемое из регистра seneca ZSG
ПЛК слейв скорость в настройках ZSG 115200 кроме того в с ZSG читаются и записываются еще 4 регистра ( данные в командный регистр, вес ,калибровочный груз , статус и.тд)
на борту еще 3 ZSG во общем 4 еще 1 МСД и панель через 232 мастер
Хотелось бы услышать мнение спецов можно ли при такой нагрузке на rs 485 модбас рту получить нормальное время опроса чтобы обеспечить точное дозирование.
B сколько реально времени в ms занимает запрос- ответ -обработка данных с модуля по 485 Modbas RTU
Такое количество записываемых и опрашиваемых регистров ZSG всего 5 используются для сброса модуля его калибровки и очистки тары непосредственно с ПЛК через панель не используя программу Z net для калибровки
Ооочень интересно Ваше мнение так как опыта у меня маловато а подводных камней много.
Заранее спасибо.