PID регулятор управляет 4 тэнами. Прошу Вас указать на ошибки или как лучше упростить схему.
В codesys 3 день.
Снимок экрана от 2015-05-18 22:35:32.png
или вот так
Снимок экрана от 2015-05-18 22:43:11.png
PID регулятор управляет 4 тэнами. Прошу Вас указать на ошибки или как лучше упростить схему.
В codesys 3 день.
Снимок экрана от 2015-05-18 22:35:32.png
или вот так
Снимок экрана от 2015-05-18 22:43:11.png
Последний раз редактировалось vlaks; 18.05.2015 в 20:43.
Да хоть первый день.
1. По поводу ступеней - пользуйтесь HYSTERESYS
2. По поводу уровней - изучите ТАУ
Переписал с HYSTERESIS
Снимок экрана от 2015-05-18 22:55:05.png
А что с уровнями не так ?
А теперь измените пределы переключения ступеней. Или обоснуйте прямо тут, почему Вы выбрали именно такие. ТЭНы у вас одной мощности?