Реактивная нагрузка
Заранее извиняюсь.
У меня на работе довольно много используются терморегуляторы "ОВЕН".
Либо как измерители температуры либо для регулирования в небольших печах, где нагревательный элемент - проволка из нихрома малого диаметра. Вопрос вот в чем.
При использовании проволки большого диаметра, а также ( больше всего меня интересует) нагревателя из графита между тиристорами(управление) и нагревательным элементом ставят трансформатор. Таким образом нагрузка становится реактивной.
В паспортах на приборы написано, что нагрузка должна быть активной.
Возможно ли применение приборов "ОВЕН" для управления реактивной нагрузкой ?
-
Есть, так называемый cos фи = 0,35-0,4.
Умножьте номинал выходного реле прибора на это значение угла, затем полученное значение для прочности еще на 0,75 и получите нагрузку в А, которой сможете управлять напрямую.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума