    По умолчанию ПЛК 150 - настройка унифицированных аналоговых входов

    Подскажите как обработать сигнал с унифицированного аналогового входа ПЛК 150 220 АМ под датчик термосопротивления ДТС 3225-50М (указанная на шильдике температура от -50 до 120). Наверняка какие то библиотеки или формулы есть, найти вот не могу. Также наверняка понадобится под токовые датчики, буду также благодарен на ссылку как под них приспосабливать.

  2. #2

    По умолчанию

    В руководстве по программированию есть информация про аналоговые входы: http://www.owen.ru/uploads/rp_plc100...-plc154_25.pdf
    Вас заинтересует страница 34 и 100.
    Для подключения датчика 50М и унифицированных сигналов никакие библиотеки не нужны. Поддержка датчиков зашита в прошивке и таргете.
    2017-10-17_12-14-03.jpg

  3. #3

    По умолчанию

    Вон оно как. Спасибо.

Похожие темы

  1. проблема аналоговых входов на ПЛК 154
    от ANDREY2002 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 21:12
  2. Проблема аналоговых входов ПЛК 154
    от Serg2252 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 21:52
  3. Программировние аналоговых входов
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 16:11
  4. Проблема аналоговых входов
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:46
  5. Настройка аналоговых входов с ИП320
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 09:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •