Всем доброго дня!
помогите разобраться в связке ПР200 и СМИ2. где я что не так сделал. проект прилагается.
Всем доброго дня!
помогите разобраться в связке ПР200 и СМИ2. где я что не так сделал. проект прилагается.
не получается связать пр200 и 2 шт сми2. ПР200-мастер, сми2-слейв. вывод на индикаторы по одной переменной. похоже запутался где то в настройках.
http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._test_SMI2.owl Посмотрите пример, может найдете проблему.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
в тесте ПР-СМИ2 все работает, а в программе не хочет.
добрый день. спасибо всем кто откликнулся. разобрался.оказывается ларчик просто открывался, всего то надо было установить нужный регистр переменной в настройках (25 для данных типа int)