Здравствуйте, у меня такая проблемма:
Прибор ПЛК-150-И-М + ИП320
прибор использует 2 аналоговых входа в режиме ток 0-20 мА
При переходе в режим онлайн значения на аналоговых входах уменьшаются примерно на 10 мА.
Т.е. допустим без режима онлайн - на входе 14 мА и по показаням миллиамперметра и по показаниям панели.
Делаю Логин - ПЛК и панель показывают приблизительно 4 мА, хотя реально не входе все те-же 14 мА.
В Чем может быть дело?