Помогите разобраться! Подключил два ПЛК 100 по Ethernet в канале модбас мастера Last error ошибка 85! Файлы прилагаю
Помогите разобраться! Подключил два ПЛК 100 по Ethernet в канале модбас мастера Last error ошибка 85! Файлы прилагаю
Последний раз редактировалось Егор Шелдышов; 07.09.2020 в 15:24.
Подключил напрямую, сверял по примеру с сайта овен Обмен по протоколу Modbus TCP через Ethernet
Обжимал по схеме прямого обжима, кабель рабочий так как подключался к ПЛК с ПК
Переобжал кросс, подключил кабель к ПЛК на портах Ethernet есть индикация, подключил оба ПЛК к кодесис, обмена нет как была ошибка 85 так и осталась, изначально я хотел наладить связь плк 100 по GPRS c помощью ПМ01 но в кодесис опять ту ошибку выдает, поэтому я решил сделать програму попроще (подключиться по Ethernet) все та же хрень, не знаю что делать
Разобрался, на ПЛК был изменен IP адрес, поменял на заводской - заработал!