Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Вопрос по ТРМ151-03

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по ТРМ151-03

    Помогите советом.
    При настройке вычислителя, в моем случае частное, результат 9999.9.
    Настроил уставку, диапазоны.
    Как поставить "," для соотношения "газ-воздух" число альфа = 1,1?
    При задании параметров выбрать номер входа по РЭ начинаем от "0"-Вх.1 и тд.
    Но в моем случае номер входа выбирается "1"-Вх.1 и тд., "0" не ставится.
    Как это можно растолковать?
    Спасибо!!!

  2. #2

    По умолчанию

    Все верно, номер входа для вычислителя необходимо ставить начиная с 1.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •