Вопрос по ТРМ151-03
Помогите советом.
При настройке вычислителя, в моем случае частное, результат 9999.9.
Настроил уставку, диапазоны.
Как поставить "," для соотношения "газ-воздух" число альфа = 1,1?
При задании параметров выбрать номер входа по РЭ начинаем от "0"-Вх.1 и тд.
Но в моем случае номер входа выбирается "1"-Вх.1 и тд., "0" не ставится.
Как это можно растолковать?
Спасибо!!!
-
Пользователь
Все верно, номер входа для вычислителя необходимо ставить начиная с 1.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума