Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ТРМ 202

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 202

    Добрейший всем вечерочек!
    Подскажите, плз, возможно ли перепрограммирование ТРМ 202 Р.Р. в ТРМ 202 Р.И.? Закупили Р.Р. После подключения сис.админом компьютера и программы контроля за приборами, второй канал программируется как аналоговый с периодическим включением выходного реле второго канала. Дефект прибора? Или ошибка сис.админа?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _petrovich Посмотреть сообщение
    Добрейший всем вечерочек!
    Подскажите, плз, возможно ли перепрограммирование ТРМ 202 Р.Р. в ТРМ 202 Р.И.? Закупили Р.Р. После подключения сис.админом компьютера и программы контроля за приборами, второй канал программируется как аналоговый с периодическим включением выходного реле второго канала. Дефект прибора? Или ошибка сис.админа?
    перепрограммирование не возможно, т.к. это вопрос не программы, а схемы прибора.
    Не совсем ясно, что значит ведет себя как аналоговый?

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день Кирилл!

    ТРМ 202 Щ1 Р.Р.
    Контроль пара в барабане котла, вход 4-20 мА.
    Ключевые выходы используются для сигнализации аварийных величин.
    При программировании прибора "Параметры ключевых выходов":
    CmP1-1
    HYS1-1
    don1-0
    doF1-0
    ton1-0
    toF1-0
    OEr-oFF
    SL.L2-0
    SL.H2-40
    а дальше должно идти CmP2, а у меня идут параметры настройки аналогового выхода, т.е. должно CmP2 , а показывает dAC2-о и дальше:
    CtL2-HEAt
    XP2-1
    oEr2-oFF
    дальше по кругу.
    Светодиод К2 мигает( раз в 2секунды) и в такт ему слышно включение реле выхода ЛУ2.

    вот такие Чудеса. У нас ТРМ 202 много и Р.Р. и Р.И. , но с такими параметрами настройки попался один.:)

  4. #4

    По умолчанию

    У этого прибора установлена программа именно от РИ. Т.е. прибор нужно перепрошивать, это делается только в сервисном центре. Поэтому прибор нужно переправить в СЦ. Напишите пожалуйста серийный номер этого прибора.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Максим, Кирилл, большое спасибо за ответы!
    Вопрос: на Украине есть СЦ?
    Я живу в Донецке.
    Обращаться наверное не буду т.к. год выпуска прибора 2007.
    ( Пролежал на складе , ждал свой обьект).
    Гарантийные обязательства ,наверное, уже закончились.
    Заводской номер №17120071102217665

  6. #6

    По умолчанию

    Гарантия на приборы 2 года, даже если этот срок истек прибор сделают бесплатно. Обращайтесь к дилеру, он возьмет прибор в ремонт и при необходимости перешлет его в наш сервисный центр.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru