Тема: ПЛК ???

  1. #1

    По умолчанию ПЛК ???

    Здравствуйте. Не могу перепрошить ПЛК 150 ИЛ (RS232), не читается MAC адрес, в конце пишет "Контроллер не отвечает". Codesys не логинится пишет "Коммуникейшен еррор", хотя гипертерминал после резета видит все нормально. Пробовал на нескольких компах, чистых без файрволов и т.д. одно и тоже. Провод прозванивал, форум читал
    P.S. Кстати провод для перепрошивки подойдет который в комплекте?

  2. #2

    По умолчанию

    Да, провод подходит.
    Посмотрите в терминале, последней строчкой должно быть "Switch to CoDeSys mode" - только в этом случае можно залогинится через COM.
    Причины - нет перемычки в кабеле, стоит джампер на верхней плате.
    Кстати, ПЛК пищит при перезагрузке?

  3. #3

    По умолчанию

    Initialization of Timer4 completed
    ADC and DAC driver initialized!
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 1.31.4
    Need Target version 1.31
    Compiled: 15:51:46 Feb 2 2007
    MAC 67:77:01:00:51:67
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Licence limited to 360 bytes
    Current DAC
    PIC version is 08

    Loading PLC core completed!

    Start CoDeSys initialization secuence
    Special cable detected...
    Switch top RS to CoDeSys mode...

    После резета сигнал есть. Перемычка на RJ12 есть между 5 и 4-м согласно рис Б3 рук. по эксплутации

  4. #4

    По умолчанию

    Джампер на верху свободный

  5. #5

    По умолчанию

    Значит что-то не так в настройках связи CoDeSys. Скрин-шот в студию

  6. #6

    По умолчанию

    CoDeSys последняя версия 2.3.8.1 от 5 июня 2007 г , но ведь и не прошивается.

  7. #7

    По умолчанию

    Нужет скрин-шот настроек связи в среде разработки (Online->Communication Parameters)
    А Com-порт точно работоспособен в обоих направлениях?

  8. #8
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Попробуйте удалить из communication parameters все настройки после чего создать новые. Мне иногда помогает.

  9. #9

    По умолчанию

    Шнайдер по этому com-у идет только в путь и программатор тоже.
    Все удалял настраивал как написано, может баг какой-то, контроллер зашит в том году помоему был, судя по гипертерминалу и наклейки.

  10. #10

    По умолчанию

    Извините что замучил, но опыта мало с этим контроллером, хотя проект уже практически готов (водогрейные котлы)