уважаемые форумчане. приобрел комплект трм 202 и адаптер ас4. при подключении в конфигураторе все отображается правильно. но при опросе прибора загорается, что нет связи. хотя на схемке прибор выдает надпись "занят". подскажите, "что делать?"
уважаемые форумчане. приобрел комплект трм 202 и адаптер ас4. при подключении в конфигураторе все отображается правильно. но при опросе прибора загорается, что нет связи. хотя на схемке прибор выдает надпись "занят". подскажите, "что делать?"
что-то мне подсказывает, что вы используете сетевой конфигуратор. надпись "занято" показывает только то, что запущен конфигуратор для данного прибора.
используйте конфигуратор для приборов трм2хх и еще раз проверьте настройки связи.
спасибо за скорый ответ.
надпись "занят" появляется в тот момент, когда идет опрос прибора. потом загорается надпись " нет связи с прибором".
перепробовал кажется все, пока безрезультатно. порядок действий: создал конфигурацию, нанес адаптер ас4, потом прибор-трм 202. потом организовал связь, причем все характеристики унаследовал от адаптера.порт сом-3, длинна слова данных -8, скорость обмена 57600,контроль по четности отсутствует, количество стоп бит -1,длина сетевого адреса 8. выбрал для себя базовый адрес -0. в приборе тоже 0. далее нажимаю "проверить связь с прибором". а в ответ " нет связи с прибором". что я сделал неправильно?
не знаю. возьмите свежий конфигуратор: http://www.kipshop.ru/Soft/Configura...101_tpm2xx.zip. проверьте настройки прибора -- скорость, четность, адрес, протокол. проверьте подключение прибора к ас4, не перепутаны ли провода.
спасибо большое, все получилось при замене конфигуратора. тот конфигуратор, что шел в комплекте, почему-то был неправильный.