какой программой вы пользуетесь для опроса вкт?
по какому все таки интерфейсу вы пытаетесь подключиться?
если вы подключаетесь по Rs485 то никаких перемычек устанавливать не нужно. все должно работать корректно.
если есть возможность проверить передает ли ас3-м сигал то лучше это сделать (без вкт предварительно).
по Rs232 вы и не должны подключиться, т.к. у нас в кабеле всего 3 сигнала а вкт скорее всего исползует больше.
в общем, необходимо посмотртеть документацию на теплосчетчик.