Возможно ли подключить две панели к ПЛК 150 по RS485 ?? Подключаю одну все работает, подключаю вторую на обоих пишет потеря связи ... Подскажите как это реализовать ?
Возможно ли подключить две панели к ПЛК 150 по RS485 ?? Подключаю одну все работает, подключаю вторую на обоих пишет потеря связи ... Подскажите как это реализовать ?
да именно так, но когда делаю панель слейвом слетают переменные в проекте панели и все становятся Psb0
не понятно...
ну вот к примеру функциональная кнопка ... при нажатии действия сбросить бит устройство Plc адрес 1 регистр 0 х 1 , а после изменения становится вот так сбросить бит устройство Plc адрес регистр Psb 0... а нужно чтобы кнопкой управлялись биты не панели а плк
если вы используете панель в качестве слейва, тогда работать она должна с внутренними регистрами и битами. а плк должен к ним обращаться.
смотрите документацию и примеры. там все сможете найти.
еще напомню, что панель не может работать с регистрами и битами адрес которых меньше 256.
подозрение есть ещё вот на что . может ли на плк вообще может как нибудь выйти из строя интерфейс 485 ? подключался к другому плк все работает ... а на том котором нужно ... потеря связи
может произойти все что угодно.
рекомендую проверить Rs485 с помощью другого какого-нибудь устройства.
что у вас за плк? модификация какая? панель запитывается от бп, который подключен к той же фазе?
на ПЛК 150 интерфейс работает , меняю в Codesys платформу и перестает. плк 100 24 к л , запитаны с панелью от разных бп, панель от бп 60б, плк -бп14б., соседние розетки в пилоте.
помощью другого какого-нибудь устройства - например ? может подключиться через него к пк через ас3 и тем самым проверить его работоспособность?? что скажете ?
Последний раз редактировалось Юрий Мазин; 02.06.2010 в 12:31.
ну я б для начала бп для плк поменял... бп14 всеж маловат... без нагрузки на запуск наверное и хватит, а под нагрузкой я бы минимум 15 закладывал, а лучше 30 или 60.