доброе времени суток!
необходимо выход транзистора оптопары Pс817 подключить к входу плк110-32. задача следующая:- есть фотодатчики Pа18cld01, которые стоят денег, и заказчик не хочет их выбрасывать, менять на еще более дорогие ультразвуковые. фотодатчики с тиристорным выходом, и нагрузкой на обычное реле 220в. нагрузил фотодатчик резистором на 33ком 5вт. с него снял напряжение и через гасящий резистор подал на светодиод оптопары. с транзистора оптопары попробовал подать на вход плк, вижу по осциллографу провалы с 24 вольт до 14 вольт, и не ниже, в такт пульсаций на светодиоде. вроде все правильно, но вход плк не открывается, не хватает напряжения, точнее порог включения провал не прошел, при этом светодиод входа тускло светится. думаю, контроллер успеет просчитать "провал", лишь бы увидел его и пошел дальше выполнять программу. задача не сложная, может кто-то её решил?
можно конечно поступить по-китайски. нагрузить датчик на реле с рабочим напряжением 220в, а контакты использовать для коммутации низковольтных входов. ничего не греется, красота, вроде просто, но здесь есть подводные камни, самое главное, это то, что может на вход лезть помеха, да и пьяный электрик в будущем, может залезть контрольной лампой. кто, что посоветует!
с уважением Валерий.