Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: плк100 пропускает импульсы на входах

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию плк100 пропускает импульсы на входах

    подскажите, что может быть?

    на плк100 приходят импульсы (30-40мс)... все работало. и вот недавно плк начал их иногда не замечать. (светодиод на входе не моргает). доходит до 10%. от входа не зависит. зависит от ширины импульса. чем короче импульс, тем чаще его незамечает плк.
    Последний раз редактировалось Инженер-Эл; 31.08.2010 в 19:33. Причина: ошибка

  2. #2

    По умолчанию

    светодиоды программные. импульсы в 30-40 мс - это на пределе их возможностей индикации.
    главное чтобы в программе все регистрировалось.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию

    плк 150 пропускает импульсы длительностью ~1мс, 2мс уже ловит стабильно, частота до 100 гц. это нормально ? или я что то пропустил
    ?

  4. #4

    По умолчанию

    поиграйтесь с фильрацией на входах.
    и что значит пропускает? программа может поймать сама по себе импульс более 1 мс.
    если использовать модуль счетчика - то от 100мкс и длиннее.

  5. #5

    По умолчанию

    на прошивку посмотрите.... на 0.5 фильтрацию надо было ставить 0 а не -1

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    поиграйтесь с фильрацией на входах.
    и что значит пропускает? программа может поймать сама по себе импульс более 1 мс.
    если использовать модуль счетчика - то от 100мкс и длиннее.
    использовался модуль счетчика. прошивка 2.10.9. фильтрацию пробовали разную и 0 и -1.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию плк100 пропукает импульсы на входах

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    светодиоды программные. импульсы в 30-40 мс - это на пределе их возможностей индикации.
    главное чтобы в программе все регистрировалось.
    в том то и дело, что если импульс прошел в программу, светодиод мигнул, если не прошел - не мигнул. недавно началось...
    сейчас периодически не мигает... в программу не проходит... даже с R_trig.

    файл проекта вложил...

    Входы i3, i6
    Вложения Вложения

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    фильтрация 10, по умолчанию... никто не трогал....

    может плк неисправен? у диллера нету, под заказ...

  9. #9

    По умолчанию

    вот вот, 10 - это уже от мех. контактов. ставьте меньше, 1 или 0.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    на 10 всегда работало. датчик - магнитный сенсор, без дребезга...
    длина импульса 30-40 мс...
    это что-то другое...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя