    Question помогите по трм151

    доброго дня!
    имеется трм 151, два датчика измеряющие ток нагрузки (0...20мА) один мерит ток на выходе трм151 дроугой сторонюю нагрузку. нужно чтоб ток нагрузки на вых трм151 удерживался на уровне тока сторонней нагрузки.

    вопрос: подскажите какую конфигурацию лудше использовать, и совет как лудше это задать в программе.

    заранее спасибо

    сергей

  2. #2

    По умолчанию

    Можно использовать либо 05 модификацию, либо немного переделать 01,датчик тока сторонней нагрузки завести на второй вход,с датчика нагрузки кот-м управляет ТРМ151 на первый вход,выставляете уставку по графику- само значение уставки =0,вход графика вычислитель со входа 2,график делаете по двум точкам, причем под углом 45 градусов, к примеру 1 точка (0:0),2 точка (5:5)- это для того чтобы значение со входа 2 являлось уставкой, той величины кот.пришло на вход , настраиваете ПИД регулятор и запускаете.