Добрый день!
Скажите как связать панель ИП320 и частотный преобразователь, все адреса в преобразователе обозначены через hex.
Добрый день!
Скажите как связать панель ИП320 и частотный преобразователь, все адреса в преобразователе обозначены через hex.
смотря какой пч.
панель поддерживает не все команды, может не получиться.
гарантировано получится с плк.
всмысле какой пч? марка?
по поводу команд хочется чтобы с панели задавать информацию на пч и что бы на панель выводились контролируемые параметры.
Проблема в том что я регистры в преобразователи не редактируются, а от комманд которые не обходимы известен только адрес типа: 0201 hex. Как определить что задавать в конфигураторе в поле Регистр???
Последний раз редактировалось TRESUBEz; 03.11.2010 в 11:27.
Здравствуйте.
Кто производитель ПЧ? Уточните:
Панель работает по протоколу modbusRTU.
поддерживаемые функции:
чтение регистра - 3hex
чтение бита - 1hex (индикатор)
запись одного регистра (word) - 6hex
запись 2х регистров (dword)- 10hex
запись бита - 5hex (кнопка управления битом)
Адрес регистра в панель вводится в 10тичном формате, т.е ваш 0201(если это чисто адрес) = 513
Делали недавно такую хрень ИП320 + Mitsubishi FR-E740. Все работает, только панель не умеет масштабировать значения при выводе на экран - поэтому неудобно. Все отображается и редактируется как есть, то есть привести, скажем скорость в об/мин не получится. Если скорость задается в диапазоне от 0 до 16383, так оно и будет. Выкрутились, нарисовав бары и шкалы к ним, аки точность не нужна была высокая.
Я впервые сталкиваюсь с подобными задачами поэтому многое остается не понятным...
Производитель ПЧ КЕВ.
Потдерживает протокол Modbas.
На счет адреса что нужно перевести из 16-рично в 10-ичную системы я догадался, но это не помогло.
С панели необходимо задавать некоторые параметры и считывать другие.
Вопрос №1 Панель при этом должна быть мастером или нет?
№2 при создании на экране регистра для отображения или задания значений что нужно ввести в поле Регистр № при адресе 0201 hex, 513 вводил не помогает, а если панель не мастер то там вообще не вводится значение больше 127.
1) в 90% случаев панель Мастер. Обычно ПЧ мастером быть не может..
2) Всё верно, это ограничение внутренней памяти, панели в режиме Slave работает с собой - т.е мастер в неё записывает она просто индицирует значения оттуда..
Рекомендую добиться связи с программой Modbus тетером, чтобы проверить частотник и поддерживыемые им modbus-функции.
Чесно говоря уже запутался во всем этом...
Вот последовательность моих действий, укажите что не так:
1. беру панель ИП320, запускаю конфигуратор
2. создаю проект(мастер), на экране создаю регистр для отбражения информации
3. В атрибутах регистра ввожу только Регистр № 4х 513 (в частотнике адрес этой команды 0201 hex)
4. Подключаю к COM порту панель, нажимаю кнопку "Згрузить"
5. Идет загрузка, по окончании, панелька пишет:"Потеря связи..."
6. Подключаю панель к ПЧ(он включен), ни че не происходит, панель ни как не реагирует...
вы всё делаете правильно, но:
адрес регистра, который вы указываете(при правильных сетевых настройках и адресе пч) скорее всего не верен.
добейтесь связи с модбас тестором. чтобы точно знать к каким адресам обращатсья и по каким функциям.
я бы рад сделать то о чем вы говорите, но ксожелению не могу понять как,
програмку эту скачал, в неё нужно загрузить какой то файл(как я понял), но какой? не могли бы вы в двух словах объяснить процедуру или подсказать где это можно почитать.
заинтересованность в ваших панелях очень велика... если получется разобраться...