Показано с 1 по 3 из 3

Тема: SysLibCom

  1. #1
    Пользователь Аватар для JoSaint
    Регистрация
    09.05.2010
    Адрес
    Украина Донецк
    Сообщений
    66

    По умолчанию SysLibCom

    IF NOT port_opened THEN
    SysComClose(com_num);
    com_handle:=SysComOpen(com_num);
    IF com_handle=16#FFFFFFFF THEN port_init:=FALSE;
    ELSE
    port_init:=TRUE; com_set.Port:=com_num; com_set.dwBaudRate:=9600; ставил и 115200!!!! com_set.byParity:=0; com_set.dwTimeout:=0; com_set.byStopBits:=0; com_set.dwBufferSize:=0; com_set.dwScan:=0;
    END_IF;
    res:=SysComSetSettings(com_num,ADR(com_set));
    END_IF;
    IF res THEN
    port_opened:=TRUE;
    END_IF;

    Подскажите помогите пожалуйста у меня всегда выдает com_handle=16#FFFFFFFF или 4294967295!!! откуда ноги растут откуда мне двигаться что бы изменить ситуацию! Please help!!!
    ООО "Акватехнологии" Донецк, Украина

  2. #2
    Пользователь Аватар для JoSaint
    Регистрация
    09.05.2010
    Адрес
    Украина Донецк
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    многие пишут о перепрошивке! может мне перепрошить! У меня ПЛК150 version 2.10.8 на сайте Овен 2.12.7
    com_num:=com1;
    ООО "Акватехнологии" Донецк, Украина

  3. #3
    Пользователь Аватар для JoSaint
    Регистрация
    09.05.2010
    Адрес
    Украина Донецк
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    всем спасибо разобрался! Gans Respekt!!!
    ООО "Акватехнологии" Донецк, Украина