СИ8 - в неизвестном режиме?
В режиме программирования счетчика СИ8 отключился свет на предприятии.
После этого при включении прибора возникает надпись "ТЕSТ", после чего самопроизвольно идет последовательный счет.
Сброс reset ничего не изменяет.
Что делать?
-
Здравствуйте, Станислав.
Надпись тест загорается в том случае, если при включении питания была нажата кнопка прог.
Необходимо выключить, а потом снова включить прибор. Если же надпись останется, то скорее всего произшло залипание кнопки, необходимо отправить прибор в ремонт.
Что касается выключения света в режиме программирования, то это для СИ8 нормальная ситуация, т.к. в режиме программирования прибор выключает свои выходные устроийства.
-
Дело в том что кнопка ПРОГ работает в штатном режиме. Т. е. 6 сек - входит в режим программирования, а если просто нажатие - У1, и т. д..
Разве было бы так, если кнопка была залипшей?
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума