Добрый день.
Как в конфигураторе сделать или заменить своей клавиатуру для ввода числового значения. Те которые есть (по моему 9 шт) по ряду причин не подходят.
Добрый день. Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru ваши требования к клавиатуре.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Разобрался сам.
Последний раз редактировалось jury_yamal; 27.08.2018 в 20:29.
Для кнопок не получается изменить цвет кнопки, цвет рамки. Хотя выбор предлагается. Меняется только цвет текста.
Параметры вкладки Цвет влияют только на "простые" изображения кнопок (из галерей 3-5). Во всех остальных случаях внешний вид кнопок определяется графическими файлами (.jpg, .png. .bmp) - в этом случае изменение цвета производится путем выбора нужного файла.
28-08-2018 10-50-51.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день.
Обнаружилось, непредвиденное мной, поведение панели СП307-Р.
В настройках проекта стоит переход на экран 1 после 2 минут (см. вложение).
После перехода на экран 1 по таймауту, после нажатия в любую область экрана он возвращается на экран, который был открыт до таймаута, даже если я нажал на кнопку перехода на другой экран.
Получается, что кнопка работает как бы некорректно.
Можно ли как-то настроить, чтобы он не возвращался на экран с которого ушел по таймауту?
Уважаемый Евгений Кислов! На форуме нашёл тему "СП310. Обойти ограничение в 16 шт. в элементе "динамическое изображение". от KRUPSKIY 22.03.2018, 18:30.
У меня тоже есть необходимость выводить на панель СП310 порядка 300 изображений и их наименований. Не могли бы Вы подробнее объяснить как это сделать?
С уважением.
Добрый день, Кирилл.
Это предсказанное поведение - экран заставки выполняет роль скринсэйвера; обычно не подразумевается, что на нем есть элементы ввода.
Тем не менее, это может быть неудобно - например, в проектах с парольным доступом: наладчик перешел на экран настроек, а потом забыл с него уйти -> произошел переход на заставку -> пришел оператор, коснулся дисплея - и попал на экран, к которому он не должен иметь доступ.
В приложенном примере демонстрируется, как это обойти: после таймаута неактивности пользователя происходит переход на экран 1. При касании этого экрана перехода на предыдущий не произойдет.
При этом в настройках заставки задан экран 3, но он никогда не демонстрируется и используется только для отлавливания истечения заданного таймаута неактивности.
https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...oLogout_k5.zip
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 30.08.2018 в 15:35.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk