Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Ошибка ОРС в WinCC

  1. #1
    Den
    Гость

    По умолчанию Ошибка ОРС в WinCC

    Cвязал приборы ОВЕН (ТРМ138 и СИ8) и WinCC 6 через ОРС RS485 адаптер - АС4
    Windows 2000 SP4
    скорость 19200
    период опроса 1000 мс
    задержка при опросе 10 мс
    После запуска рантайма гдето через каждую минуту выскакивает ошибка
    opc_ac3.exe, затем сервер ОРС перезапускается.

    пробовал менять период и задержку опроса - не помогает в чем проблема?

  2. #2
    Denkz
    Гость

    По умолчанию

    Что ни кто не раболтал ОРС RS485 Owen с WinCC?

  3. #3

    По умолчанию

    У нас стоит связка ВыньЦЦ + ОВЕН ОПЦ, подобных проблем не наблюдалось, хотя глюков хватает.

    В вашем случии возможно стоит попробовать другую версию ОПиСи драйвера.
    Мы "свою" версию нашли (как не странно) на сйте стороннего производителя (http://www.miniscada.com) в комлекте их СКАДА-системы идет ОРС-сервер функционал которого намного больше фициального (ОВЕНовского) ОРС-сервера.

    Если не поможет - смените адапрер на АС3 (...я честно говоря про АС4 не слыхал, даже не знаю что за зверек )
    Невежество - блаженство

  4. #4

    По умолчанию

    возьмите свежую версию серверов на сайте - там эта ошибка исправлена.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •