Тема: ТРМ32-Щ4 не полностью отрабатывает задание

  1. #1

    По умолчанию ТРМ32-Щ4 не полностью отрабатывает задание

    Здравствуйте!
    Установлен ТРМ32, затвор с эл.приводом. Датчик t нар. воздуха и даатчик воды на обратке подключенный к трм на клеммы t отопл. График естественно tнар.=t отопл. Все работает ОК. Но! До уставки высчитанной ПИД регулятором не доходит 2- 3 градуса и больше сигнала на управление не выдает. Т.е. уставка 51 градус, а доходит
    до 53-54 градусов и встает пока не измениться t наружного воздуха. Не дотягивание до
    нужной t происходит как при открытии так и при закрытии. Как победить проблему?
    Датчики t прям, Гвс и обр. не используются стоят сопрот.= 51 ом. Установки почти везде заводские. Только S опытным путем стоит 5 а не 50 как заводская. Если ставить больше
    то сигналы управления идут короткие и чаще и t воды в обратке не успевает измениться.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pilot2 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Установлен ТРМ32, затвор с эл.приводом. Датчик t нар. воздуха и даатчик воды на обратке подключенный к трм на клеммы t отопл. График естественно tнар.=t отопл. Все работает ОК. Но! До уставки высчитанной ПИД регулятором не доходит 2- 3 градуса и больше сигнала на управление не выдает. Т.е. уставка 51 градус, а доходит
    до 53-54 градусов и встает пока не измениться t наружного воздуха. Не дотягивание до
    нужной t происходит как при открытии так и при закрытии. Как победить проблему?
    Датчики t прям, Гвс и обр. не используются стоят сопрот.= 51 ом. Установки почти везде заводские. Только S опытным путем стоит 5 а не 50 как заводская. Если ставить больше
    то сигналы управления идут короткие и чаще и t воды в обратке не успевает измениться.
    Если уставка у Вас 51 град С, а прибор держит 53-54 град С, то не понятно, что именно прибор "не дотягивает"?
    Ещё нужно учесть зону нечувствительности в контуре отопления (параметр U-13), это величина +- от уставки, когда прибор не реагирует на изменение тем-ры.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Если уставка у Вас 51 град С, а прибор держит 53-54 град С, то не понятно, что именно прибор "не дотягивает"?
    Ещё нужно учесть зону нечувствительности в контуре отопления (параметр U-13), это величина +- от уставки, когда прибор не реагирует на изменение тем-ры.
    Что не понятно? ПИД высчитал, что должен быть 51 градус. Прибор отработал до 53-54 и все ждет когда измениться t воздуха. Параметр U-13 заводской и =001,0. Правда есть еще корректировка t нар воздуха -4 градуса т.к. 4 градуса видимо теряются в сопротивлении линии от датчика t нар. воздуха до ТРМ.

  4. #4

    По умолчанию

    Вопрос к пилоту - что делает датчик Тобр на клеммах Тпрям? как вообще прибор работает без датчика Тобр на клеммах Тобр?
    Насколько я понимаю это тепловой пункт или чтото подобное?
    Проблема может быть в том что данный прибор нормально работает только с 3-мя датчиками Тул, Тпрям и Тобрат. У вас получается Тобрат - Const, (резистор 51 ом) А график обратки в приборе тоже заводской? Может он (32-й) тупо уходит в защиту по обратке (+ -)?
    У меня по ЦТП несколько десятков ТРМ32 стоит и везде работают нормально. Кстати советую параметр S выставить 1-2 не более, и поиграться с остальными. То что у вас прибор стоит выше уставки говори о задранном коэффициенте (тау) "Параметр U-13 заводской и =001,0" говорит о том что при уставке (вычисленной, зелёный индикатор) 51 гр. регулятор зашевелится при 51+-1гр. то есть ниже 50 и выше 52.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wildelectric Посмотреть сообщение
    Вопрос к пилоту - что делает датчик Тобр на клеммах Тпрям? как вообще прибор работает без датчика Тобр на клеммах Тобр?
    Насколько я понимаю это тепловой пункт или чтото подобное?
    Проблема может быть в том что данный прибор нормально работает только с 3-мя датчиками Тул, Тпрям и Тобрат. У вас получается Тобрат - Const, (резистор 51 ом) А график обратки в приборе тоже заводской? Может он (32-й) тупо уходит в защиту по обратке (+ -)?
    У меня по ЦТП несколько десятков ТРМ32 стоит и везде работают нормально. Кстати советую параметр S выставить 1-2 не более, и поиграться с остальными. То что у вас прибор стоит выше уставки говори о задранном коэффициенте (тау) "Параметр U-13 заводской и =001,0" говорит о том что при уставке (вычисленной, зелёный индикатор) 51 гр. регулятор зашевелится при 51+-1гр. то есть ниже 50 и выше 52.
    Здравствуйте "Wildelectric"!
    В связи с тем, что у ТРМ нет глаз и обоняния я его обманул подключив датчик стоящий на обратке к t отпления задав гафик t отопл по t обратки
    т.е. 60 и 42 градуса. На клеммах tобр. стоит R=51ом при этом tобратки показывает 3 градуса. В толмуте на ТРМ32 сказано, что датчик и график tобр. служит для предотвращения ПРЕВЫШЕНИЯ t воды обратки, а понижение прибор неволнует. (Это у ТРМ 132 повышение/понижение). Т.е мои 3 градуса его никак не задевают. Вообще ТРМ32 создавался для ЦТП (ИТП) с теплообменником. Тогда да нужны все датчики. У меня же ИТП с 2-ух трубной системой. Пришла вода с котельной я ее тудаже через обратку и отправил. Все работает хорошо экономия есть. Только вот недотягивание 3 градусов побороть не могу. А так зона нечувствительности заводская 1 градус.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pilot2 Посмотреть сообщение
    Только вот недотягивание 3 градусов побороть не могу. А так зона нечувствительности заводская 1 градус.
    Вычисленная уставка по графику у Вас 51 град. Прибор держит 53-54 град.
    т.е. по сути идет перегрев. Если бы он "недотягивал", то держал бы 48-49 град С.
    1. Для более точного регулирования выставляете зону не чувствительности (U-13) равную нулю .
    2. Выставляете параметр A-01 =1

    После чего оцениваете работу ТРМ32.

    Если этого будет не достаточно, то тогда нужно будет подбирать настройки ПИД- регулятора в ручную.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Вычисленная уставка по графику у Вас 51 град. Прибор держит 53-54 град.
    т.е. по сути идет перегрев. Если бы он "недотягивал", то держал бы 48-49 град С.
    1. Для более точного регулирования выставляете зону не чувствительности (U-13) равную нулю .
    2. Выставляете параметр A-01 =1

    После чего оцениваете работу ТРМ32.

    Если этого будет не достаточно, то тогда нужно будет подбирать настройки ПИД- регулятора в ручную.
    Спасибо Зоя!
    Под словом не дотягивает я имел ввиду понижение с 55 до 51 при котором доходит до 53 с копейками - 54 градуса.
    Т.е. U-13 можно ставить=0,вот этого я не делал. Попробую отпишусь. Спасибо!