Тема: Как подобрать ТРР

  1. #1

    По умолчанию Как подобрать ТРР

    Имеется Измеритель температуры регулирующий ИТР 2524
    Какое ТРР правильно подобрать к нему? Будут коммутироваться нареватели муфельной печи.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zanzibarr Посмотреть сообщение
    Имеется Измеритель температуры регулирующий ИТР 2524
    Какое ТРР правильно подобрать к нему? Будут коммутироваться нареватели муфельной печи.
    Поскольку прибор имеет релейные выходы то вы можете использовать твердотельное реле с управлением по переменному напряжению (модификация ....ZA2) либо реле с управлением постоянным напряжением (....ZD3, ...DD3). В последнем случае потребуется блок питания на напряжение от 3В до 32В, поэтому первый вариант экономичней.

    P.S. Конечно выбор такого прибора ИТР2524 не является оптимальным решением, поскольку ПИД-регулятор рекомендательно использовать в модификации "безрелейной" например с транзисторным выходом, либо симисторным. В противном случае получается использование полупроводникового реле для управления нагрузкой а в промежуточном звене обычное электроконтактное реле -несколько теряется смысл применения. В случае если у данного прибора нет модификаций "безрелейных" то можете обратить внимание на прибор ТРМ10 (http://www.owen.ru/catalog/46584403) у него имеется модификация с выходом "Т" которая предназначена для непосредственного применения с твердотельными реле. Например модификация ТРМ10-Щ2.У.ТР у которой врезной размер корпуса в щит будет идентичен указанному у вашего прибора, но сам прибор будет компактнее и иметь выход для управления твердотельными реле модификаций (.... ZD3, ....DD3)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •