Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: Какой протокол бысрее Овен или Modbus ?

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    mb-rtu. Можно влезть в 150мс на всё. Не тормозя рабочий цикл ессно.
    А если исспользовать протокл Овен?
    Планируемая скорость 115200

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
    А если исспользовать протокл Овен?
    Планируемая скорость 115200
    А с какой периодичностью ТРМххх оцифровывает измеренное значение?!
    Соответственно биться за миллисекунды нет смысла, тут главное что бы все полученные данные были истинными и ни каких ошибок!!! С протоколом ОВЕН ни разу не замечал странностей.
    На счет сложностей протокола согласен, но только если самому писать на сях и тд., а вот для ПЛК100 сложностей нет.
    P. S. Мой выбор - протокол "ОВЕН"
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    А с какой периодичностью ТРМххх оцифровывает измеренное значение?!
    Тут Вы конечно правы, время измерения 1 канала ТРМ202 0.5с, так вот и интересно не выйти за это время!
    Какое прогнозируемое время при вышеуказанной конфигурации?

  4. #14

    По умолчанию

    с секундомером не замерял, но свой десяток измеренных параметров за пол секунды соберете :-)
    P. S. Если будут вопросы пиши. Именно с трм202 уже собирал данные.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #15

    По умолчанию

    Еще один непонятный мне вопрос.
    Если установить период опроса polling time 20ms в Овен мастер, а колличество последующих опрашиваемых переменных такое что время их опроса более чем 20ms , то первая переменная будет опрошена внеочередно?
    А если всем переменным поставить 20ms, то в какой очередности будет происходить опрос?
    Надеюсь понятно изъяснился?
    Последний раз редактировалось Леонид; 23.05.2011 в 12:52.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Если по уму сделано (????) то
    реальный_пул_тайм := MAX( polling_time, общий_цикл_опроса )