Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Проблемы связи по GPRS

  1. #1

    По умолчанию Проблемы связи по GPRS

    Всем добрый день! В офисе установили ПЛК с GSM модемом. ПЛК передает две переменные на запрос Лектуса. Все работает за исключением периодическокого отсутствия связи. Переменные опрашиваются каждую минуту. Количество сесий за сутки - 279. Естественно прерванный трафик округляется до 1кБ. Это нормально? Прилагаю лог ошибок со СКАДы и Детализированный отчет по балансу. Может кто прокомментирует?
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, Александр.
    Какую схему GPRS используйте.. как я понимаю ПЛК-сервер(на нём статический)??? На сколько постоянный PING ?
    По вашему отчету - соединение Вам обходится бесплатно???
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    ПЛК сервер, адрес статический. Ping ведет себя также как и при опросе лектусом. Соединение бесплатное условно. Пакет 90мб стоит 100р.+105 за статический адрес. При таком соединении трафик примерно составит за месяц 15мб. Перерывы в связи очень частые и это настораживает. При увеличении переменных, часть их вообще могут пропадать на каких то промежутках времени.

  4. #4

    По умолчанию

    Если я понимаю из ваших слов.. Ping не стабилен.
    Длительность разрывов связи?
    ..и в эти моменты "не стабильности" ПЛК+модем находитятся в GPRS (флаги ПЛК LineStatus=3 и модем моргает часто светодиодом), возможно, что заданное время подключения к GPRS истекло итд..?

    Если ПЛК в интернете..по выше указаным признакам (а лучше по логу терминала параллельно подключенного к модему по RS-485), то на мой взгляд - проблема в операторе. Попробуйте уменьшить период опроса (40 секунд), при этом в Loge Lectus нужно следить чтобы запрос-ответы не перекрывались.. Можно проверить, что будет и при увеличении периода опроса(2 минуты).
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    В состоянии соединения по GPRS (LineStatus=3) модем находится 3мин.35с. Эта цифра постоянна. Т.е. МТС каждые 215с. разрывает связь принудительно!? что бы связь медом не казалась.
    А может сам модем отключается по каким либо причинам через заданное время? И еще вопрос про ... "по логу терминала параллельно подключенного к модему по RS-485". Как это реализовать, простите за невежество.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    параллельно подключите АС3(можно АС4), или любой др. преобразователь. Затем порт, к которому подключен преобразователь слушайте гипертерминалом.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •