Здравствуйте. Подскажите как на ПЛК150 реализовать время выхода на уставку как например у ТРМ251 и ТРМ151. Суть следующая: управлять регулируемой задвижкой двумя дискретными выходами (больше/меньше). Пересмотрел все ПИД-регуляторы в библиотеках, но параметра время выхода нет. Мне например надо чтоб до 90 градусов у меня равномерно нагревалось в течении 2х часов, затем 6 часов поддержка температуры, затем плавное остывание.
Поделитесь, пожалуйста, примерами реализации данной задачи. Нашел подобную ветку на форуме(http://www.owen.ru/forum/showthread....2%E0%E2%EA%F3), но автор пока молчит. А времени нет. Делать надо. Желательно на CFC.
Я бы взял ТРМ251 или 151, но ПЛК свободный есть. Заранее благодарю!