ПЛК63 + ДТС224-50М и ДТС224-100М
Всем привет!
Имеется ПЛК63, к нему подключены 2 датчика ДТС224-50М и один ДТС224-100М.
По таблице из документации контроллера наиболее близкие параметры имеют датчики:
Cu50М 426 и Cu100М 426, но верхние диапазоны температур отличаются.
У Cu50М из таблицы -50 - +200, а из паспорта ДТС224-50М -50 - +150.
У Cu100М из таблицы -50 - +200, а из паспорта ДТС224-100М -50 - +180.
В итоге на 60 градусах имею разность показаний между 50М и 100М приблизительно 5 градусов что категорически не устраивает.
В связи с этим вопрос:
Где в настройках контроллера можно изменить диапазоны температур датчиков?
-
Супер Модератор
Диапазон изменить нигде нельзя - это всего лишь ГОСТовский полином (формула зависимости температуры от сопротивления), уже забитый в контроллер. И то, что полином забит до 200 градусов ни на что не влияет.
Что нужно сделать:
1. Посмотрите на датчиках значение коэффициента W(теперь альфа). Оба датчика заканчиваются на 426?
2. С указанными настройками в контроллере подключите магазин сопротивлений к каждому входу, и по тому же НСХ проверьте, что при заданном сопротивлении прибор показывает корректную температуру.
-
-
Супер Модератор
1. Есть диапазон, в котором датчик работает в указанной погрешности.
2. Есть диапазон, в котором прибор работает в указанной погрешности. То есть 0,5 дано на вышеуказанный диапазон.
Свою функцию писать сложно, да и применить её не просто - возможности работать на прямую с АЦП в ПЛК63 нет.
-
Да ничего там сложного... Уже сделал. Просто тупо поправочные коэффициенты ввел - все совпало с эталонным термометром. Кстати врал только 100М, а 50М на 70 градусах ушел всего 1 градус. Так до конца и не понял в чем прикол.