Показано с 1 по 9 из 9

Тема: PLC_IO Некорректная работа???

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Пробую залить файл с помощью этой программы и по RS232 и по Ethernet, нашел другую версию программы - 1.0.0.6, но результат все время один и тот же! Пробовал и с загруженным проектом заливать файл, и после нажатия на "Сброс", все одно. Интересно услышать мнение разработчиков - в чем глюк?

  2. #2

    По умолчанию

    Еще выяснил - с помощью Codesys (Онлайн-записать файл в ПЛК) файл записывается корректно. Но мне надо чтобы файл с графиком можно было записать без Codesys.

  3. #3

    По умолчанию

    есть такая тема )))
    Существует 2 версии PLC_IO старая - она правильно записывает файлы (ее размер примерно 150 кб) и новая, она правильно считывает файлы и умеет работать с каталогом (ее размер примерно 250 кб)
    В жизни приходиться пользоваться обоими )))

  4. #4

    По умолчанию

    Дмитрий, если не трудно, скажи где взять, а то я только 1.0.0.7 и 1.0.0.6 нашел, обе глючно записывают. А то меня время поджимает-проект сдавать надо.

  5. #5

    По умолчанию

    в архиве обе проги и бат файлы для их использования
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip PLC_IO.zip (213.6 Кб, Просмотров: 168)

  6. #6

    По умолчанию

    Дмитрий, спасибо. Сейчас попробую.