    По умолчанию Управление приточной вентиляцией

    Уважаемые, хочу узнать: есть ли среди продукции "Овен" блоки управления приточной системы вентиляции с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ калориферами.

  2. #2

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Пробовали использовать ТРМ 133 для приточки с электрическими калориферами. Личное мнение что не стоит. Слишком большая инерционость датчиков. На водяних это не критично, но на электрических будут большие проблемы с наладкой.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Есть специальная модель для электро. ТРМ133М-04

  5. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Есть специальная модель для электро. ТРМ133М-04
    Вот ее родимую и использовали. Правда такой приточки как на схеме в руководстве нам ни разу не встречалось.
    Всегда шли в последовательности: жалюзи - фильтр - блок калорифера (водяного или электрического) - вентилятор. Все. Ни каких калориферов охлаждения. Так вот у датчиков инерционость велика. С учетом что мощность ТЭНов доходила до 40 кВт, и вся эта мощность заключена фактически в герметичном кожухе объемом в 1 куб. м . Проблем поимели более чем достаточно. В морозы все было в порядке. Но как только температура стала прыгать около нуля начались проблемы. Большие проблемы.
    Последний раз редактировалось smk1635; 24.03.2011 в 21:29.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Я вижу здесь проблемы с настройками.
    ставил этот ТРМ на 16 вентустановок в гипермаркете.
    Работают с июня 2009г. Заказчик доволен.

  7. #7
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Тогда прошу совета.
    Ситуация была такая. Приточная вентиляция. Производство "Веза". Использовали как и писал ТРМ 133-04. В Т.З было четко прописано что температура воздуха должна соответсвовать режимным картам. (Объект был мед. лаборатории). Точность потдержания температуры 1 градус. Настройки вроде верные. До этого не однакратно применяли ТРМ 133 на вентиляциии с водяным отоплением. Вопросов не возникало. Все работало четко.
    Зимой все нормально, весной ПИД-регуляторы пошли в разнос. ТЭНы разагревались быстро, а температура считывалсь гораздо медленей. Естествено выход в аварию по перегреву.

  8. #8

    По умолчанию

    Вы уверены, что реальная температура воздуха поднималась быстро? Не пробовали измерять отдельным ртутным или еще каким термометром?

  9. #9
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Проверяли. Разбег по времени между контрольным термометром и ДТС составлял порядка 6-8 секунд. Этого хватало что бы температура в модуле где установлены калориферы превысила норму.

  10. #10

    По умолчанию

    У Вас точно не завышена мощность калориферов?
    Сколько ступеней используете и в каком режиме? Есть ли проток? Каков номинальный и фактический расход воздуха?