Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Связь Мастер SCADA c OPC OWEN

  1. #1

    Angry Связь Мастер SCADA c OPC OWEN

    Добрый вечер. Помогите разобрать проблему. Система WIN 7 по USB (COM 3) подключён АС4 на нём по RS485 OWEN МВА8, адрес 16, с конфигуратором МВА8 всё работает без проблем! Ставлю демо версию Мастер SCADA V 3.3, OWEN ОРС сервер в нем настраиваю все параметры порта, описываю в ОРС МВА8, создаю проект в SCADA в показаниях высвечиваются в показаниях 000.

  2. #2

    По умолчанию

    Какой протокол обмена вы используете? Вы установили в настройках прибора тот же протокол для которого используете OPC?
    После того как провели конфигуратором настройку вы перезагрузили прибор (отключить и включить снова)? В настройках ОРС установлена галочка автоматический преоразователь и снята галочка "Режим прослушивания"?
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Да оба протокола Овен RS485. Нет прибор не отключал! буду пробовать. Спасибо за совет

  4. #4

    По умолчанию

    Пока набирал следующее сообщение появилась связь. Огромное спасибо!!! Буду осваивать дальше. Вопросов куча только учусь.

  5. #5

    По умолчанию

    Возможно вопрос убавиться если посмотрите видеоролик по созданию простого примера
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Также на сайт в ближайшее время будет выложена новая методичка
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за ссылку посмотрю, буду ждать методику

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •