Показано с 1 по 9 из 9

Тема: 2 ПЛК по ТСР

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию 2 ПЛК по ТСР

    Прошу помочь!
    Не получается соединить 2 ПЛК 100 по ТСР. Пример смотрел.
    Моя конфигурация ХАБ 1-е гнездо ПК, 2-е гнездо 1-й плк, 3-е гнездо 2-й ПЛК.
    1 Соединяюсь с ПЛК-1 по Ethernet, заливаю конфигурацию мастера, остаюсь on-line(IP 10.0.6.10)
    2 Соединяюсь с ПЛК-1 по Ethernet, заливаю конфигурацию слейва, остаюсь on-line(IP 10.0.6.12)
    3 Изменяю данные в слейве и мастер их не видит (ошибка 85)
    Прошу подсказать мою ошибку
    Последний раз редактировалось ksn33; 29.02.2012 в 11:03.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Конфигурация Ваших ПЛК похожа на правду.
    Была аналогичная проблема при использовании кабеля с "прямой" распайкой. А вот на "кросс"-кабеле всё работает как положено.
    Прошивка на моих ПЛК 2.12.7. Советую обновить перепрошивку ваших ПЛК до этой версии, т.к. на старых версиях может происходить самопроизвольная перезагрузка ПЛК при работе по Modbus.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Спасибо, сегодня на работе попробую!
    Но я хочу сделать техническую сетку цеха из 4 ПЛК соединив их на одном хабе с возможностью обмена их между собой (понятно один из них мастер остальные слейвы). Есть еще информация, что существует какая-то проблема с МАС адрессами портов ТСР и требуется их переименование при работе с хабами ? Тех поддержка прошу помочь!
    Последний раз редактировалось ksn33; 12.04.2011 в 09:29.

  4. #4

    По умолчанию

    Еще один не маловажный момент. MAC адреса должны начинаться с 00. Если отличны, некоторые роутеры и хабы и сетевые карты "вешаются".

    В контроллерах однозначно должна стоять прошивка либо 2.10.9, либо последняя с сайта 2,12,7

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Как правильно его поменять?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Спасибо нашел, щас пробую

  7. #7

    По умолчанию

    Помоему в файле local_adress. Нужно его скачать, поменять значение, записать обратно в ПЛК и перезагрузить его.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    По Вашему совету сделал на UDP все получилось с первого раза!!! УРА! Спасибо!!!

  9. #9

    По умолчанию

    Незачто, по modbus TCP тоже работать должно.