Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Симисторный выход и ТТР

  1. #1

    По умолчанию Симисторный выход и ТТР

    Можно ли использовать симисторный выход ТРМ10 для управления ТТР с входным током 20 мА и можно ли "посадить" на такой выход три таких ТТР?

  2. #2

    По умолчанию

    о каких ТТР идет речь? модели?

  3. #3

    По умолчанию

    Carlo Gavazzi RAM1A60A50. Даташит выложитьне могу так как его обьем в форум не пропускается.

  4. #4

    По умолчанию

    ТТР не от КИППРИБОРА

  5. #5

    По умолчанию

    Если реле управляется напряжением переменного тока то возможно управление от ТРМ10 с симисторным выходом. Количество реле которые возможно подключить к одному прибору будет зависеть от потребляемого тока с одного реле, главное чтобы суммарная нагрузка не превышала максимально допустимую нагрузочную способность выхода прибора.

  6. #6

    По умолчанию

    нужен ли огран. резистор при подключении SSR 25AA Fotec к выходу С ТРМ10 ?

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Если Вы имеете ввиду ТРМ 10 с выходом в виде симисторной оптопары и ТТР с управлением 220В переменки, то ничего не нужно. Сисмистор работает просто как выключатель, через него подаёте питание на вход ТТР.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •