Какой минимальный ток выходного транзисторного ключа в ПЛК110.32К?
Здравствуйте!
По документации, частотник позволяет замыкать входные управляющие контакты транзисторными ключами. В спецификации на частотник указан потребляемый ток входных цепей - 4-6 мА, а в документации на ПЛК указан только максимальный ток транзистора - 400 мА, но не указан нижний порог.
Вопрос к специалистам компании Owen - какой минимальный рабочий ток выходных обычных и быстродействующих транзисторов ПЛК110-32К? Если такого параметра не существует, поставлю вопрос по-другому. Будут ли выходные транзисторы всегда гарантированно открываться при токе 4 мА? Напряжение 24 В.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Вова; 02.06.2015 в 06:06.