ТРМ101 v03.0023 и автонастройка
здравствуйте.
возможно ли провести автонастройку начиная не с 0 градусов, а на нужной температуре? читал в инструкция к более ранним трм101 есть точная автонастройка. в этой версии такого найти не могу.
-
Пользователь
В ТРМ101 v03.0023 автонастройку необходимо запускать из холодного состояния объекта регулирования.
-
Пользователь
в скрытых настройках трм101 есть параметр который описывает температуру холодного состояния объекта регулирования. этот параметр по умолчанию равен 20 град, его можно увеличить, но не до уровня уставки (макс 70-80% от уставки).