Страница 464 из 1044 ПерваяПервая ... 364414454462463464465466474514564964 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,631 по 4,640 из 10436

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #4631

    По умолчанию

    Petera, добрый день!
    Я новичок, но у меня есть задача запускать насос с помощью ПЛК100 в течении недели по графику в определенные часы (5 раз в течении дня), соответственно и останавливать в каждый цикл.
    На форуме увидел Ваш недельный таймер, объясните пожалуйста, как записать его в проект и как настроить, пока ничего не понимаю.
    С уважением,
    Павел

  2. #4632

    По умолчанию

    Такой вопрос!
    Есть несколько двигателей, и насосов. На всех есть датчик тока. Через МВ передаем данные в ПЛК. Все работаю от 15 минут до 10 часов, когда какой цикл тех процесса. С половиной насосов и двигателей проблем нет. А половина показывает что у них ток прыгает от 0 до 60 ампер и как каждые 30-60 секунд. Что может быть?

  3. #4633
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно экспортировать таблицу modbus-регистров из конфигурации ПЛК (Modbus access properties на скриншоте). Тэгов много, выписывать регистры руками долго.
    Есть одно близкое решение в разработке, которое я планирую на днях опубликовать. На входе — проектный файл, на выходе через шаблонизатор — регистры в нужном виде.

    Вложение 22018

    Только оно делается под овеновский модбас, а на вашем скриншоте что-то незнакомое. Что это?
    А половина показывает что у них ток прыгает от 0 до 60 ампер и как каждые 30-60 секунд. Что может быть?
    Без проекта только гадать остаётся. Попробуйте медленнее считывать. Или на ПК программу напишите, чтобы контроллер исключить. Если осциллограф есть, то им можно удостовериться в наличии или отсутствии этих скачков перед модулем.

  4. #4634
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Приветствую Всех!
    Помогите новичку реализовать функцию 4 ступенчатого нагрева по Pid закону для поддержания заданной температуры
    Какой ФБ Pid регулятора лучше использовать?
    Codesys V 2.3 ПЛК110

  5. #4635
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Любой. Например pid (util.lib) Работает не регулятор а его настройки.
    Выход пропустить через целочисленный гистерезис.

  6. #4636
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Любой. Например pid (util.lib) Работает не регулятор а его настройки.
    Выход пропустить через целочисленный гистерезис.
    Если не трудно могли бы показать примером? Очень был бы благодарен!

  7. #4637

    По умолчанию

    Как подключить EKON134 к Lectus OPC-server по TCP/IP?
    дайте ссылку
    я пытался не опрашивает приборы

  8. #4638

    По умолчанию

    подскажите, есть возможность отлаживать мастер-скада проект без контроллера?

    Имею ситуацию: плк овен 110, софт написан на кодесис. На мастерскада делаю арм оператора.
    Использую ОРС кодесис. Контроллера на руках нет. Запускаю кодесис в режиме эмуляции.
    В мастер скада не видны данные из ОРС (на вкладке "данные" - пишет "нет соединения" ).

    Как я понимаю, кодесис в эмуляции контроллер не заменяет (или я чтото недонастроил ?).

    PLCWinNT подключить не получилось, пишет ошибка соединения #0 (есть вообще где-нибудь дока на PLCWinNt ?)

    что посоветуете? Как отлаживать программу ?

  9. #4639

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nensist Посмотреть сообщение
    Если не трудно могли бы показать примером? Очень был бы благодарен!
    Вам нужен пример вызова?
    PID_K5(
    ACTUAL:=RM4_PV ,
    SET_POINT:= RM4_SP,
    KP:=10 ,
    TN:= 30,
    TV:= 0,
    Y_MANUAL:= K5_Y_MANUAL,
    Y_OFFSET:=0.1 ,
    Y_MIN:= 5,
    Y_MAX:=55 ,
    MANUAL:= K5_MAN,
    RESET:= K5_RESET,
    Y=> K5_Y_M,
    LIMITS_ACTIVE=> K5_LIMITS_ACTIVE,
    OVERFLOW=>K5_OVERFLOW );
    Или как работает?
    Вложение 22049
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  10. #4640
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Вам нужен пример вызова?

    Или как работает?
    Вложение 22049
    Суть в том как привязать к выходу PID регулятора включение ступеней нагрева?
    Правильно ли будет определить для каждой ступени мощность, соответственно включение и выключение ступений будет зависеть от выходной мощности PID
    С самим регулятором сегодня разобрался

Страница 464 из 1044 ПерваяПервая ... 364414454462463464465466474514564964 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •