К ТРМ202 подключен датчик ДТС 105-50М. ТРМ при плюсовой температуре показывает отрицательную. Причем при увеличении температуры на датчике прибор показывает понижение температуры. В чем может быть причина?
К ТРМ202 подключен датчик ДТС 105-50М. ТРМ при плюсовой температуре показывает отрицательную. Причем при увеличении температуры на датчике прибор показывает понижение температуры. В чем может быть причина?
Здравствуйте, 3 день изучаю CoDeSys 2.3, на руках плк63, из примеры обработки клавиш взял код Вложение 42825 и попытался его использовать для одной клавиши Вложение 42826, но сколько не пытался так и не смог понять почему не работает, попытался реализовать в CFC но опыт нулевой подводит...есть ли у кого пример? ещё если на экран вывести 2 числа как переключаться между ними, курсор переставлять? не меняя экран, стрелками вверх-вниз меняется номер экрана, может кто покажет пример как между двумя числами переключаться и редактировать их?=) или носом ткнет на пример
Валенок
Именно. Напрочь отсутствует возможность обнуления у AB-энкодера, обнуление у ABZ - исключительно по сигналу FDI3.8( Это которые в конфигурации ?
Проверьте, правильно ли подключен датчик к прибору. Схему подключения датчика вы можете найти по ссылке: https://www.owen.ru/product/trm200
Так же проверьте настройку: уровень Lvin - настройка in.t1. Данная настройка отвечает за тип датчика.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
Я много лет на C# пишу клиент-серверные приложения и т.д. но это не СИ С# какое-то убожество...два дня матерился разбирался, набросал програмку, а она не работает, глючит, прерывается, на другой компьютер пересел, включил тот же проект и всё хорошо, просто головная боль, пока во всем разберусь еще куча головной боли будет. В любом случае есть пример работы с разными данными на одном экране?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Здравствуйте. Разбираюсь с тем как в Codesys 2.3 нужно работать с rs-485 modbus RTU, отсюда вопрос как в PLCWinNT работать с портами компьютера? Когда запускаю PLCWinNT у него внизу автоматом проставляется СОМ1 как rs-232, можно ли его потом использовать для rs-485? Может есть примеры по моему вопросу?