Страница 652 из 1041 ПерваяПервая ... 152552602642650651652653654662702752 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,511 по 6,520 из 10401

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #6511
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    Регистрация
    14.01.2018
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    PID_REGULATORS.LIB не работает в эмуляторе?

  2. #6512

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DIPHENHYDRAMINE Посмотреть сообщение
    PID_REGULATORS.LIB не работает в эмуляторе?
    Добрый день!

    Да, библиотеки ОВЕН не работают в эмуляции.
    Для отладки необходим реальный или виртуальный контроллер.

  3. #6513

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зинько Владислав Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Да, библиотеки ОВЕН не работают в эмуляции.
    Для отладки необходим реальный или виртуальный контроллер.
    А что в данном случае может быть виртуальным контроллером ?

  4. #6514

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А что в данном случае может быть виртуальным контроллером ?
    Добрый день!

    Виртуальный контроллер - это доп. утилита Codesys для полноценной отладки пользовательского проекта.
    Для Codesys v2.3 он находится в той же папке, что и сама среда разработки, в поддиректории CODESYS SP PLCWinNT.

    Для запуска контроллера необходимо запустить PLCWinNT24.exe.

    Программа даст ограниченное время работы в демо-режиме, а так же IP и порт виртуального контроллера, которые необходимо будет указать в среде разработки в параметрах связи.
    Вложение 38876

    Со стороны Codesys необходимо сменить целевую платформу ПЛК на 3S CoDeSys SP PLCWinNT V2.4.
    И, как было сказано выше, в параметрах связи указать IP и порт вирт. контроллера.

    Предугадывая следующий вопрос: да, конфигурацию ПЛК отладить не получится. В target под вирт. контроллер конфигурации не предусмотрено из-за того, что она уникальна для каждой линейки ПЛК каждого производителя.

  5. #6515
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зинько Владислав Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Виртуальный контроллер - это доп. утилита Codesys для полноценной отладки пользовательского проекта.
    Для Codesys v2.3 он находится в той же папке, что и сама среда разработки, в поддиректории CODESYS SP PLCWinNT.

    Для запуска контроллера необходимо запустить PLCWinNT24.exe.

    Программа даст ограниченное время работы в демо-режиме, а так же IP и порт виртуального контроллера, которые необходимо будет указать в среде разработки в параметрах связи.
    Вложение 38876

    Со стороны Codesys необходимо сменить целевую платформу ПЛК на 3S CoDeSys SP PLCWinNT V2.4.
    И, как было сказано выше, в параметрах связи указать IP и порт вирт. контроллера.

    Предугадывая следующий вопрос: да, конфигурацию ПЛК отладить не получится. В target под вирт. контроллер конфигурации не предусмотрено из-за того, что она уникальна для каждой линейки ПЛК каждого производителя.
    PID_REGULATORS.LIB не будет работать в PLCWinNT
    по этому в ДАННОМ СЛУЧАЕ этот виртуальный ПЛК не подходит
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6516

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    PID_REGULATORS.LIB не будет работать в PLCWinNT
    по этому в ДАННОМ СЛУЧАЕ этот виртуальный ПЛК не подходит
    А для каких целей может подойти виртуальный ПЛК ?

  7. #6517
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А для каких целей может подойти виртуальный ПЛК ?
    Я, например, использую для проверки работы
    с файлами(SysLibFile) http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post186999
    или памятью (SysLibMem) http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post287799
    или временем(SysLibTime)
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #6518

    По умолчанию

    У кого есть опыт импорта step5 в овен? Есть старая упаковачначя линия под step5 с 10 входными и 8 выходными дискретными модулями. В очередной раз сгорел контроллер (цена и срок поставки совсем не демократичные). Давно уже есть желание перейти на что-то другое. Исходники на step5 есть. Кому интересно поучаствовать естественно за вознаграждение пишите

  9. #6519
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kpit Посмотреть сообщение
    У кого есть опыт импорта step5 в овен? Есть старая упаковачначя линия под step5 с 10 входными и 8 выходными дискретными модулями. В очередной раз сгорел контроллер (цена и срок поставки совсем не демократичные). Давно уже есть желание перейти на что-то другое. Исходники на step5 есть. Кому интересно поучаствовать естественно за вознаграждение пишите
    Конвертирование языка S5 в МЭК C 61131-3
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #6520
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    Регистрация
    14.01.2018
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Ребята подскажите пж. как в ST это будет??